Date et heure : 29/05/2021- 17h00
Lieu : Site 8
Type d’intervention : Inspection
Nom de l’inspecteur : INSC GES MTF Lake
Personnel présent : SECR GES MTF Doom , SECR GES MTF Issei
Rapport sur le personnel : Matricule : D-5118
Questions : éthique et mode de vie :
1.Est ce que les gardes font les sommations ?
Les gardes font souvent des sommations mais par moments ils ne les font pas. 2.Manger vous bien à la cantine ?
La nourriture n'est pas bonne du tout.
3.Est ce que les gardes vous insultes ou manque de respect ?
Là des moments où ils nous manquent de respect mais parce que là des D qui leur manque de respect aussi.
4.Est ce que les gardes vous frappe parfois gratuit te manque sans sommations ?
Des fois ils nous menottes et vu qu'on vas pas assez vite ils nous frappe sans sommations.
Matricule : RCR Garde 74185 Martino
Remarque : Ils à manquer de respect à la SECR qui m'accompagner en disant "Ils s'appellent comment les buissons derrière".
Rapport sur les infrastructures :
Lits d'infirmerie (115) : Lits en très bonne états.
Porte du bunker EZ (53) : La porte est en bonne état mais l'intérieur est un peu sale.
Extincteur à l'infirmerie (14): Date expiré il faut le changer de toute urgence pour la sécurité du Site. Les box au PDG (76) : Les box sont très bien entretenus.
Porte du bunker LCZ (3): Le bunker est pas entretenu du tout ,est en très mauvais état et le système d'ouvertures des portes fonctionne mal .
Lits des IT à leur QG (57) : Les lits sont en très bonne état mais faut changer les draps plus souvent.
Capsule QS (44) : vitre partiellement endommagée.
Porte salle d'archive (61) :La porte est en bonne état.
Caméra salle d'archive (5) : La caméra est très endommagée il faut la changer rapidement.
Extincteur salle d'archive (57) : La date est bonne.
Porte du confinement de 662 (75) : La porte du confinement est en très bonne état.
Fin de l'intervention : 18h23