Dates : 04/04/2020
Site : Site 8
Raisons : Inspection du Site
Chose à amélioré :
Pour cette inspection multiples choses ont été remarquer. Ce qui n'est pas très bon pour un Site :
-Le contrôle Panel de SCP 060-FR était défectueux (Roll: 39) Ceci est à revoir ainsi que tout les autres.
-Celui de SCP 062-FR est surement l'un des pires , entre des signes de plaques de rouillé , des cables à l'extérieurs et des boutons à moitier détruit , il faudrait vraiment le revoir. (Roll: 4)
-L'ouverture de la porte numéro 4 de SCP-029 est aussi problématique. La latence est trop longue et un blocage est visible (Roll: 38)
-Nous sommes aussi partit voir celui de 457 qui possède un panel ayant des pièces fondus , remplacement exiger. (Roll: 16)
-Ainsi que tout les autres SCP , j'ai aussi inspecter les caméras semblant avoir des fissures sur la vitre de protection (Roll: 049)
-Le QS est un vrai désastre , des Ordinateurs mal maintenu (Roll: 4) , un incinérateur défectueux (Roll: 4) et quelques machines de même que l'incinérateur (Roll: 4). Cela montre que la partie Scientifique n'est pas très soigneuse ou refuse des interventions d'équipes de maintenance de matériel.
Nom de l'inspecteur : INSC GES MTF Maudre
Rapport sur Personnel
Dates : 04/04/2020
Site : Site 8
Nom du personnel : S8 CHF GRD 06870 Rex
Grades : Chef de la Garde
Raison : Le Chef Garde en tout premier lieux , arrive alors que nous entrons calmement dans la Zone Garde , ne passant pas plus loin les deux portes qui mène à la LCZ. Directement , il nous a parler mal disant que "Vous n'avez aucune autorisation , sortez !". Nous sommes sortit et un convoi est arriver bloquant les ASR qui se sont fait "engueuler" par le Chef Garde leur disant de sortir avant qu'il les mette aux arrêts. Ils ne nous a pas vu comme des FIM mais bien comme des UT ce qu'il faudrait changer. Nous n'avons pas pu nous expliquer en vu qu'une déconfination de SCP 076 où il a bloquer les ASR quelques secondes.
Nom de l'inspecteur : INSC GES MTF Maudre