Dates : 05/04/2021 Site : Site 8 Raisons : Inspection du Site Chose à amélioré : -Tout d'abord, durant l'intervention, j'ai aperçu des barricades dans le Quartier IT. En questionnant le Commandant, lui même ne savait pas l'origine des barricades dans son Quartier. -Pour les confinements de 082 et 4272, ce n'est pas un bon résultat. Celui de 082 est vraiment en mauvais état, le contrôle panel du confinement est un désastre. Comme si les boutons auraient été marteler de coup, les empêchant de bien fonctionner à première vue (Roll: 15). Celui de 4272 c'est simplement un mauvais branchement des câbles pour chaque commande ce qui est léger mais dangereux. (Roll: 40)
-Nous avons aussi mener une vérification de la stabilité du bureau du Responsable Scientifique et celui ci est bancale, il n'a surement pas vu la différence ou n'est jamais présent pour ne pas remarquer cela. (Roll: 34)
-Un confinement vide est disponible en HCZ et ne sera pas utilisable avant l'installation totale du contrôle panel qui manque des plusieurs connecteurs et beaucoup de poussière et morceaux de métal présent dans le boitier. (Roll: 11)
-Toujours en HCZ, l'Electrical center de la zone est moyennement bien. La distribution de l'Energie dans la fondation n'est pas totalement fiable et quelques "latences" sont visible (Roll: 50)
Nom de l'inspecteur : INSC GES MTF Lord
FIN DE RAPPORT